TUhjnbcbe - 2020/6/5 20:10:00
1、下列场所宜采用缆式线型感温火灾探测器的有(
)。A.电缆隧道B.有大量粉尘、水雾滞留的场所C.不易安装点型探测器的夹层D.电缆竖井E.石油油罐ACD下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器:电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架;不易安装点型探测器的夹层、闷顶;各种皮带输送装置;其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所2、下列场所应单独划分探测区域的有(
)。A.敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间B.防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯C.电气管道井、通信管道井、电缆隧道D.建筑物闷顶、夹层E.楼梯间ABCD下列场所应单独划分探测区域:(1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;(2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道;(3)电气管道井、通信管道井、电缆隧道;(4)建筑物闷顶、夹层。3、爆炸品按其爆炸危险性的大小分为(
)。A.具有整体爆炸危险的物质和物品B.具有抛射危险和整体爆炸危险的物质和物品C.具有着火危险和较小爆炸或较小抛射危险或两者兼有,但无整体爆炸危险的物质和物品D.有重大危险的爆炸物质和物品E.非常不敏感的爆炸物质ACE爆炸品按其爆炸危险性的大小分为:(1)具有整体爆炸危险的物质和物品;(2)具有抛射危险,但无整体爆炸危险的物质和物品;(3)具有着火危险和较小爆炸或较小抛射危险或两者兼有,但无整体爆炸危险的物质和物品;(4)无重大危险的爆炸物质和物品;(5)非常不敏感的爆炸物质。4、下列关于防火分隔说法正确的是(
)。A.防火分区可划分为水平防火分区和垂直防火分区B.剧场、电影院、礼堂设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层C.住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔D.锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用极限不低于1.50h的防火隔墙和不低于2.00h的不燃性楼板分隔E.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于1.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔ABC锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔;商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。5、安全疏散距离包括(
)。A.房间内最远点到房门的疏散距离B.从窗户到房门的疏散距离C.从房门到疏散楼梯间的距离D.从窗户到疏散楼梯间的距离E.从疏散楼梯间到外部出口的距离AC安全疏散距离包括两个部分,一是房间内最远点到房门的疏散距离。二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。6、下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的有(
)。A.总建筑面积超过m2的展览建筑B.总建筑面积超过m2的地下、半地下商店C.歌舞娱乐放映游艺场所D.总建筑面积超过m2的地上商店E.座位数超过个的电影院、剧院,座位数超过个的体育馆、会堂或礼堂BCD下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:(1)总建筑面积超过m2的展览建筑;(2)总建筑面积超过m2的地上商店;(3)总建筑面积超过m2的地下、半地下商店;(4)歌舞娱乐放映游艺场所;(5)座位数超过1个的电影院、剧院,座位数超过个的体育馆、会堂或礼堂。7、下列属于防爆电气设备选用原则的是(
)。A.电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应B.电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应C.应与环境条件相适应D.应符合整体防爆的原则E.应选用正规厂家生产ABCD防爆电气设备选用原则有:(1)电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应;(2)电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应;当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求。爆炸性气体环境内,防爆电气设备的类别和温度组别,应与爆炸性气体的分类、分级和分组相对应;可燃性粉尘环境内,防爆电气设备的最高表面温度应符合规范规定;(3)应与环境条件相适应。电气设备的选择应符合周围环境内化学的、机械的、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电设备的要求,电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求;(4)应符合整体防爆的原则,安全可靠、经济合理、使用维修方便。8、下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是(
)。A.液压站B.电缆隧道C.油浸变压器室D.电子信息系统机房E.厨房排烟管道ABD下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。9、下列关于加油加气站建筑防火的要求说法正确的是(
)。A.加油加气站内不得没置住宿、餐饮和娱乐等设施B.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于5mC.锅炉宜选用额定供热量不大于kW的小型锅炉D.站内地面雨水可散流排出站外E.加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设CDE加油加气站内不得设置经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施,A选项错误。加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于4.5m,B选项错误。10、下列关于人防工程中的避难走道的设置要求说法错误的是(
)。A.避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向B.避难走道的装修材料燃烧性能等级应为B级C.防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于5m2D.避难走道应设置消火栓、火灾应急照明、应急广播和消防专线电话E.通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出M最小净宽之和BC避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级,B选项错误。防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2,C选项错误。