玫瑰花论坛

首页 » 生长环境 » 灌水 » 每日一测消防准过
TUhjnbcbe - 2020/6/5 20:11:00
      

年一级消防工程师《技术实务》考前习题

二、多项选择题

1.灭火的基本原理包括()。

A.冷却

B.窒息

C.隔离

D.稀释

E.化学抑制

ABCE

为防止火势失去控制,继续扩大燃烧而造成灾害,需要采取一定的方式将火扑灭,通常有冷却、隔离、窒息、化学抑制,这些方法的根本原理是破坏燃烧条件。因此,本题的正确答案是ABCE。

2.对于商业综合体建筑,在进行性能化评估时火灾场景的设计应考虑的内容包括()。

A.火源位置

B.火灾的增长模型

C.楼梯的宽度是否满足规范要求

D.防排烟系统是否有效

E.自动喷水灭火系统是否有效

ABDE

建筑物性能化防火设计是一门专业要求较高的技术性工作,是火灾科学和消防安全工程涉及的多门学科知识的综合运用。从业人员不仅应该熟悉消防技术法规,能够根据设计对象的功能与用途、高度和内部建筑特征确定其消防设计目标(如保证建筑物内使用人员的人身安全、结构稳定性等)以及相关的定量性能标准,而且能比较准确地确定和描述设计火灾场景和设定火灾,采用合适的方法(如选择或建立建筑物内火灾蔓延和烟气运动等的物理模型和数学模型等),选择和使用适当的分析预测工具,对火灾探测与报警系统、自动灭火系统、防排烟系统等消防系统有相当了解,能够预测和分析、评价其可行性、有效性与可靠性。因此,本题的正确答案是ABDE。

3.根据国家标准《火灾分类》的规定,火灾分为()

A.固体物质火灾

B.液体或可熔化固体物质火灾

C.气体火灾

D.金属火灾

E.带电火灾

ABCDE

按照国家标准《火灾分类》(GB/T--)的规定,火灾分为A、B、C、D、E、F六类。A类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。例如,木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C类火灾:气体火灾。例如,煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火灾。D类火灾:金属火灾。例如,钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾。E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。例如,变压器等设备的电气火灾等。F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。因此,本题的正确答案是ABCDE。

4.易燃气体的火灾危险性主要表现在()。

A.自然危险性

B.易燃易爆性

C.扩散性

D.带电性

E.可缩性和膨胀性

BCDE

易燃气体的火灾危险性包括:易燃易爆性;扩散性;可缩性和膨胀性;带电性;腐蚀性、*害性。因此,本题的正确答案是BCDE。

5.可燃粉尘爆炸的条件是()。

A.粉尘本身具有爆炸性

B.粉尘必须在密闭空间内

C.粉尘必须具有相当大的比表面积

D.足以引起粉尘爆炸的火源

E.粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度

ADE

可燃粉尘爆炸应具备3个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。因此,本题的正确答案是ADE。

6.易燃液体的火灾危险性表现在()。

A.易燃性和爆炸性

B.受热膨胀性

C.*害性

D.带电性

E.流动性

ABCDE

易燃液体的火灾危险性包括:易燃性、爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性、*害性。因此,本题的正确答案是ABCDE。

7.粉尘爆炸的特点是()。

A.连续性爆炸

B.所需的最小点火能量较低

C.压力上升较缓慢,较高压力持续时间长

D.释放能量大

E.破坏力强

ACDE

粉尘爆炸的特点如下。①连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸。②粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难。③与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。因此,本题的正确答案是ACDE。

8.总体上看,粉尘爆炸受()条件制约。

A.粉尘浓度

B.颗粒的尺寸

C.空气的含水量

D.含氧量

E.可燃气体含量

ABCDE

①颗粒的尺寸。颗粒越细小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。②粉尘浓度。粉尘爆炸与可燃气体、蒸气一样,也有一定的浓度极限,即也存在粉尘爆炸的上、下限,单位用g/m3表示。粉尘的爆炸上限值很大,例如糖粉的爆炸上限为g/m3,如此高的悬浮粉尘浓度只有沉积粉尘受冲击波作用才能形成。③空气的含水量。空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高。④含氧量。随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大。⑤可燃气体含量。有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。因此,本题的正确答案是ABCDE。

9.下列关于不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积说法正确的是()。

A.一、二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为m2

B.一、二级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为m2

C.一级耐火等级的地下或半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为m2

D.三级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为m2

E.四级耐火等级的单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为m2

ADE

不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积见表5。因此,本题的正确答案是ADE。

10.防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,其设置部位有()。

A.穿越防火分区处

B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

C.穿越防火分隔处的变形缝两侧

D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处

E.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀

ABCDE

防火阀的设置部位如下。①穿越防火分区处。②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。④穿越防火分隔处的变形缝两侧。⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。⑥公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为℃的防火阀。因此,本题的正确答案是ABCDE。

11.设置防烟分区应满足哪些要求?()

A.有特殊用途的场所应单独划分防烟分区

B.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分

C.防烟分区可以跨越防火分区

D.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求

E.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区

ABDE

设置防烟分区应满足以下几个要求:①防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分;②防烟分区不应跨越防火分区;③每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;④采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区;⑤储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于mm,同时应保证疏散所需的清晰高度;最小清晰高度应由计算确定;⑥有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。因此,本题的正确答案是ABDE。

12.下列关于办公建筑的人员密度说法正确的是()。

A.普通办公室按每人使用面积3m2计算

B.研究工作室按每人使用面积5m2计算

C.设计绘图室按每人使用面积8m2计算

D.有会议桌的中小会议室每人使用面积不应小于1.80m2

E.无会议桌的中小会议室每人使用面积不应小于0.80m2

BDE

办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。办公室用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室是指设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按普通办公室每人使用面积为4m2,设计绘图室每人使用面积为6m2,研究工作室每人使用面积为5m2。公共用房包括会议室、对外办事厅、接待室、陈列室、公用厕所、开水间等。会议室分中、小会议室和大会议室,中、小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80m2。因此,本题的正确答案是BDE。

13.关于疏散楼梯的布置正确的有()。

A.疏散楼梯宜靠内墙设置

B.疏散楼梯宜远离电梯设置

C.疏散楼梯应保持上、下畅通

D.应避免不同的人流路线相互交叉

E.疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端

CDE

疏散楼梯平面布置原则如下。①疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。②疏散楼梯宜靠近电梯设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散,而电梯则是人们经常使用的垂直交通运输工具,靠近电梯设置疏散楼梯,可将常用疏散路线与紧急疏散路线相结合,有利于人们快速进行疏散。如果电梯厅为开敞式时,为避免因高温烟气进人电梯井而切断通往疏散楼梯的通道,两者之间应进行防火分隔。③疏散楼梯宜靠外墙设置。这种布置方式有利于采用带开敞前室的疏散楼梯间,同时,也便于自然采光、通风和进行火灾的扑救。竖向布置原则如下。①疏散楼梯应保持上、下畅通。高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶,以便当向下疏散的路径发生堵塞或被烟气切断时,人员能上到屋顶暂时避难,等待消防部门利用登高车或直升机进行救援。②应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层公共部分(指裙房)的交通大厅、楼梯间、自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲突,

引起堵塞和意外伤亡。因此,本题的正确答案是CDE。

14.厂房的最大安全疏散距离正确的是()。

A.一、二级耐火等级甲类生产单层厂房内的最大安全疏散距离为25.0m

B.一、二级耐火等级乙类生产多层厂房内的最大安全疏散距离为50.0m

C.一、二级耐火等级丙类生产多层厂房内的最大安全疏散距离为80.0m

D.三级耐火等级丁类生产单层厂房内的最大安全疏散距离为50.0m

E.一、二级耐火等级戊类生产多层厂房内的最大安全疏散距离不限

BE

厂房内的最大安全疏散距离见表6。因此,本题的正确答案是BE。

15.以下哪些情况厂房、仓库可设置一个安全出口()。

A.甲类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过5人

B.乙类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过10人

C.丙类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过15人

D.一座仓库的占地面积不大于㎡或防火分区的建筑面积不大于㎡

E.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于㎡

ABDE

厂房、仓库符合下列条件时,可设置一个安全出口:①甲类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过5人;②乙类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过10人;③丙类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间的生产人数不超过20人;④丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过㎡,且同一时间内的生产人数不超过30人;⑤地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人;⑥一座仓库的占地面积不大于㎡或防火分区的建筑面积不大于㎡;⑦地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于㎡。因此,本题的正确答案是ABDE。

16.避难走道的设置应符合()。

A.走道楼板的耐火极限不应低于2.00h

B.走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度

C.走道内部装修材料的燃烧性能应为B1级

D.走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话

E.走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有l个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口

17.下列场所的消防用电应按二级负荷供电的有()。

A.建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房

B.座位数超过个的电影院、剧场

C.一类高层民用建筑

D.任一层建筑面积大于m2的商店和展览建筑

E.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)

BDE

下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),室外消防用水量大于Ms的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过个的电影院、剧场,座位数超过个的体育馆,任一层建筑面积大于m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。因此,本题的正确答案是BDE。

18.室外消防给水管道的布置应符合()要求。

A.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于Ms时,可布置成枝状

B.环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个

C.室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN

D.向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

E.室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB13--)的有关规定

ACDE

室外消防给水管道的布置要求如下。①室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于15lMs时,可布置成枝状。②向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。③环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。④室外消防给水管道的直径不应小于DN,有条件的应不小于DN。⑤室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB13--)的有关规定。因此,本题的正确答案是ACDE。

19.室外消火栓给水系统是由()组成的。

A.报警控制设备

B.消防水源

C.消防供水设备

D.室外消防给水管网

E.室外消火栓灭火设施

BCDE

室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网.和室外消火栓灭火设施组成。因此,本题的正确答案是BCDE。

20.以下关于室外消火栓系统的设置要求说法正确的是()。

A.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内

B.室外消火栓的间距不应大于m

C.室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于50m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口

D.室外消火栓的保护半径不应大于m,在市*消火栓保护半径以内,当室外消防用

水量小于等于Ms时,可不设置室外消火栓

E.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市*消火栓,可计人室外消火栓的数量内

ADE

室外消火栓系统的设置要求如下。①室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。②甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内。③室外消火栓的间距不应大于m。④室外消火栓的保护半径不应大于m,在市*消火栓保护半径以内,当室外消防用水量小于或等于15L/s时,可不设置室外消火栓。⑤室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~Ms计算,与保护对象之间的距离在5~40m范围内的市*消火栓,可计人室外消火栓的数量内。因此,本题的正确答案是ADE。

21.下列低层和多层建筑中应设室内消火栓系统的是()。

A.粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑

B.体积大于0m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等

C.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

D.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于m3的丁类厂房和建筑体积小于等于0m3的戊类厂房(仓库)

E.建筑占地面积大于m2的厂房(仓库)

BCE

应设室内消火栓系统的建筑如下。①建筑占地面积大于m2的厂房(仓库)。②体积大于0m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。③特等、甲等剧场,超过个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过个座位的礼堂、体育馆等。④建筑高度大于15m或体积大于00m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。⑤其他高层民用建筑。⑥建筑高度大于21m的住宅建筑。对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,消防竖管的直径不应小于65mm。⑦国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。因此,本题的正确答案是BCE。

22.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为仓库火灾危险I级时,其储存的物品有()。

A.食品

B.木材

C.烟酒

D.皮革

E.用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品

ACE

根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性,将仓库火灾危险等级划分为I、Ⅱ、Ⅲ级。仓库火灾危险I级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃或难燃物品的场所;仓库火灾危险Ⅱ级一般是指储存木材、纸、皮革等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所;仓库火灾危险Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品的场所。因此,本题的正确答案是ACE。

23.水喷雾灭火系统按应用方式可分为()。

A.电动启动水喷雾灭火系统

B.固定式水喷雾灭火系统

C.自动喷水-水喷雾混合配置系统

D.传动管启动水喷雾灭火系统

E.泡沫-水喷雾联用系统

BCE

水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统。水喷雾灭火系统按应用方式可分为固定式水喷雾灭火系统、自动喷水一水喷雾混合配置系统和泡沫一水喷雾联用系统。因此,本题的正确答案是BCE。

24.以灭火控火为目的的水喷雾系统可用于扑救()。

A.固体火灾

B.燃油锅炉火灾

C.油浸式电力变压器火灾

D.输油管道火灾

E.电缆隧道火灾

ABCDE

以灭火控火为目的的水喷雾系统主要适用于以下范围。①固体火灾。水喷雾系统适用于扑救固体火灾。②可燃液体火灾。水喷雾系统可用于扑救闪点高于60$的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火灾等。③电气火灾。水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。因此,本题的正确答案是ABCDE。

25.水喷雾灭火系统的水雾喷头常见的雾化角有()。

A.45°

B.60°

C.90°

D.°

E.°

ABCE

水雾喷头常见的雾化角有45°、60°、90°、°和°五种规格。因此,本题的正确答案是ABCE。

1
查看完整版本: 每日一测消防准过