消防技术实务

51-1、爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间分为()个区域等级。

A、1B、2C、3D、4

答案:B

解析--(难度:一般  )

爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间分为2个区域等级,即10区和11区。

51-2、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置()。

A、防火阀B、排烟阀C、排烟防火阀D、防火截止阀

答案:A

解析--(难度:一般  )

本题考查的是防火阀的设置部位。防火阀一般设置在:

1)穿越防火分区处。

2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。

3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。

5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施且在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。

故本题答案为A。

51-3、木材的燃烧属于()。

A、蒸发燃烧B、分解燃烧C、表面燃烧D、阴燃

答案:B

解析--(难度:一般  )

本题考查的是分解燃烧。分子结构复杂的固体可燃物,在受热后分解出其组成成分及与加热温度相应的热分解产物,这些分解产物再氧化燃烧,称为分解燃烧。如术材、纸张、棉、麻、毛、丝以及合成高分子的热固性塑料、合成橡胶等燃烧都属于分解燃烧。故本题答案为B。

51-4、位于地下第二层的某商店营业厅的建筑面积为m2,则该商店的疏散人数为()。

A、人B、人C、人D、人

答案:C

解析--(难度:一般  )

地下第二层的商店营业厅内的人员密度为0.56人/m2,则该商店的疏散人数=×0.56=(人)。

51-5、已知一、二级耐火等级建筑中观光厅的允许疏散时间为2min(平坡地面),计算人所需的疏散宽度为()m。

A、0.64B、0.65C、0.66D、0.60

答案:B

解析--(难度:一般  )

百分宽度指标=(/(2×43))×0.55≈0.64(m),取0.65m。